判断空调缺不缺氟,从眼可以通过以下方法:
用手感觉出风温度,断空调缺内外机运转正常,不缺模式、从眼温度调节正确时,断空调缺若内机风不凉,不缺外机风不热,从眼大概率缺氟。断空调缺
摸室外机截止阀的不缺两个铜管,细管和粗管都不凉,从眼系统可能无氟;细管结霜,断空调缺缺氟;两管冰凉且有水珠,不缺不缺氟。从眼
接压力表测压力最准,断空调缺正常压力 4 - 6 个压,不缺低于 4 个太多就是缺氟。
查看室外机的管子,小管子结霜说明缺氟。
观察室内机面板,卸下过滤器,若蒸发器部分结露或结霜,是缺氟表现。
冷凝水管没有冷凝水流出,可能缺氟。
室外粗管细管阀门漏油,可能缺氟。
测量工作电流小于空调额定电流,可能缺氟。
压缩机制冷运转时,测得的压力小于 0.4Mpa,可能缺氟。
此外,不要在制热模式下加氟,冬天制热模式加氟要拔下四通阀线圈强制制冷。
空调氟一般每三年添加一次,挂机加氟约 120 元,中央空调等大型空调价格不超 300 元,各地价格有浮动。
开启空调后,将温度计凑近出风口,温差在八度以上,空调不缺氟,温差越大制冷效果越好。
在室外听压缩机声音,正常是开一会停一会,若听不到运行声或一直运作,可能缺氟。